185kw电机通过软启动开机后,配电输入端无功补偿控制器无法正常工作,是为什么?
提问:185kw电机通过软启动开机后,配电输入端无功补偿控制器无法正常工作,是为什么?
网友回答:
185kw电机通过软启动开机后,配电输入端无功补偿控制器无法正常工作,是为什么?
你指的无法正常工作,具体内容是什么?
你的问题是不是补偿电容投入后,功率因素表数值没有提高?如果是这样,(1)查一下功率因数表是否接在电容柜后端,功率因数表正确接法必须接在补偿电容前端。如下图
(2)如果接法正确,检查功率因数表,电流互感器是否有问题。(3)检查一下投入是容量是否足够大。